Salve,un info...
come mai Sull'uscita analogica AQ1 e I11 ho Una tensione di 28 V ,quando dovrei avere 10v?
Grazie ancora...
Pixsys tecnico 2
Moderatore
Posts: 135
Joined: 16/12/2010, 17:46

Re: pl250

Post by Pixsys tecnico 2 »

Sul PL250, i morsetti n° 16 e n° 17, possono avere due distinte funzioni, ingressi digitali o uscite analogiche. La selezione della funzione associata avviene tramite l'opportuna impostazione di 2 jumper interni (JP12 e JP11). Faccia riferimento al manuale del PL250 per la corretta impostazione dei jumper.
user1777
Posts: 36
Joined: 01/10/2011, 20:03

[PL250] Tensione di 28V su AQ1 e I11

Post by user1777 »

salve, potete confermarmi il collegamento dell'uscita analogica...cioe' ho collegato AQ1 e +10v (dall'uscita out +10v / +5v)....il mio problema e' che all'aumentare del segnale e quindi all'aumentare della temperatura della sonda il mio inverter va più veloce...il range di AQ1 e' gia invertito cioe' il MIN col MAX...mi andava benissimo ...i jumper tutto ok...posso controllare qualcos'altro?
Grazie....
Pixsys tecnico 2
Moderatore
Posts: 135
Joined: 16/12/2010, 17:46

Re: pl250

Post by Pixsys tecnico 2 »

Il riferimento per le uscite analogiche AQ1 e AQ2, non è il moresetto 3 (OUT VDC +10V), bensì il morsetto 2 (- alimentazione).

Il morsetto 3 invece, come si ricava dal manuale è:

Uscita 10 Vdc per alimentazione sensori, potenziometri,
encoder ecc.. (segnale di riferimento al morsetto 9)
Corrente di uscita:
100 mA max @ 12 Vac/Vdc (alimentazione)
50 mA max @ 24 Vac/Vdc (alimentazione)