Iris _

Pixsys Forum

everybody's effort for the same goal

[PL250] Collegamento con espansione MCM260-1AD

Post Reply
user655
Posts: 1
Joined: 01/03/2011, 11:36

[PL250] Collegamento con espansione MCM260-1AD

Post by user655 »

Buongiorno, sto collegando per la prima volta un modulo MCM260-1AD con una cpu PL250.
Ho fatto il collegamento in RS485 nella com1 impostando JP17-2-3, lato plc ho lasciato le impostazioni di default e selezionato la porta come master modbus, lato espansione con il rotary switch ho ipostato offset 0 e baud rate 9600.
Nel programma utente ho inserito l’istruzione COM_ “Scrivi sullo slave 1 – word nr.1 – area di memoria VW150 – nr. Word 1”
Attivando i bit della VW150 non riesco ad attivare le uscite del modulo, manca qualche passaggio o c’è qualche errore?
Grazie saluti
Pixsys tecnico 1
Moderatore
Posts: 1662
Joined: 29/10/2010, 10:09
Contact:

Re: Espansione MCM260

Post by Pixsys tecnico 1 »

Per testare la comunicazione provi prima di tutto a leggere dalla MCM e salvarla nel PLC. Ad esempio provi a leggere la word Modbus "0" (dovrebbe leggere il valore 160).

Dopodichè provi ad abilitare la prima uscita della MCM scrivendo 1 nella word 1100.

Tenge presente che:
-la configurazione seriale del PLC va fatta nel codice di inizializzazione
-le bobine "com" vanno numerate con numeri successivi sennò verrà eseguita solo la prima
Pixsys tecnico 2
Moderatore
Posts: 135
Joined: 16/12/2010, 17:46

Re: Espansione MCM260

Post by Pixsys tecnico 2 »

Salve,
due le cose a cui fare attenzione:
- le impostazioni della porta seriale COM1 del PL250 vanno eseguite nel codice di inizializzazione (baudrate, formato, ritardo massimo attesa risposta)
- l'indirizzo modbus delle uscite del modulo MCM260-1AD non è 1 ma 1100.
Post Reply