[PL250] utilizzare un programma per EPL101

user1777
Posts: 36
Joined: 01/10/2011, 20:03

[PL250] utilizzare un programma per EPL101

Post by user1777 »

salve,
avrei necessita di qualche info.
Ho acquistato un pl250 ,e vorrei sapere se posso lanciarli la programmazione ladder di un epl101 acquistato in precedenza e che per motivi di ampliamento programma sono passato al pl250.
Ho provato a lanciarli il programma ma già nella compilazione del programma mi esce una pagina di errori....err. relè bistabili..e tante altre diciture .
Ma la strutturazione del prog. per pl250 è la stessa?per esempio per attivare l'uscita AQI (0-10v)in base ad una termocoppia,come mai misuro un segnale d'uscita di 30v?sicuramente sto sbagliando ,pertanto con il vs aiuto spero di risolvere .
l'epl101 mi va perfetto.distinti saluti
Pixsys tecnico 2
Moderatore
Posts: 135
Joined: 16/12/2010, 17:46

Re: plc250

Post by Pixsys tecnico 2 »

Salve,
la programmazione di un PL250 è similare alla programmazione di una EPL101; una volta aperto il file dell'EPL101, è necessario cambiare il tipo di PLC da EPL101 a PL250. Q questo punto è necessario andare a rivedere tutte le variabili SM utilizzate, perchè non è detto che le SM dell'EPL101 corrispondano alle SM del PL250 (di solito i numeri sono diversi). Probabilmente questo è sufficiente per compilare e scaricare il programma sul nuovo dispositivo.
user1777
Posts: 36
Joined: 01/10/2011, 20:03

PL250

Post by user1777 »

Salve,
ho un problema sul collegamento/ configurazione di una PT-100. Ma sul PL250 si possono collegare due TCJ e una PT-100? L'ho configurata come da manuale SM42#13, e collegandola al Al3 (primo positivo della sonda), Al4 (secondo positivo della sonda), terzo filo a massa è il valore che riesco a rilevare é 32757......, se invece scollego uno dei positivi rilevo 21.8, che comunque rimane invariato. Naturalmente impostando i dip-switch come da manuale per le rispettive sonde. In attesa di una Vostra risposta, Distinti Saluti.
Pixsys tecnico 2
Moderatore
Posts: 135
Joined: 16/12/2010, 17:46

Re: PL250

Post by Pixsys tecnico 2 »

Salve,
Allego configurazione di due termocoppie sul PL250-11AD come si ricava dalk manuale:

1.6.7 Configurazione due termocoppie
· 0V comune ingressi termocoppie. A questo ingresso vanno collegati i negativi
delle due termocoppie.
· AI2 termocoppia n° 1 (JP7 chiuso e JP5 aperto)
A questo ingresso va collegato il positivo della prima termocoppia.
· AI3 termocoppia n° 2 (JP8 chiuso )
A questo ingresso va collegato il positivo della seconda termocoppia.
· AI4 temperatura giunto freddo (JP9 chiuso e JP16 chiuso)
Gestito da dispositivo interno. Ingresso da non utilizzare.
· AI1 disponibile per altre configurazioni


Rimane libero solo l'ingresso AI1 che non è sufficiente per collegare una PT100, in quanto nel PL250 sono gestite solo PT100 a 3 fili e che quandi necessitano di 2 ingressi analogici (più il riferimento 0V) per essere lette.

La configurazione 2 TCJ più una termocoppie non si piò quindi realizzare nel PL250.
user1777
Posts: 36
Joined: 01/10/2011, 20:03

PL250

Post by user1777 »

salve, quindi non riesco neanche a collegare 2 tcj e una pt100 a due fili? Eppure con l'epl101 ho messo tre tcj...saluti
Pixsys tecnico 2
Moderatore
Posts: 135
Joined: 16/12/2010, 17:46

Re: PL250

Post by Pixsys tecnico 2 »

No, nel PL250-11AD non è possibile farlo.
user1777
Posts: 36
Joined: 01/10/2011, 20:03

pl250

Post by user1777 »

Salve, ho bisogno di un info. Ho un problema su una configurazione dell'uscita analogica AQ1 di un pl250. In sostanza non riesco a far funzionare con la mia TCJ inserita sull'ingresso analogico Al2 l'uscita AQ1(cioè il mio inverter), però la temperatura della sonda si legge (con jumper dell'AQ1 e AQ2 impostati come da manuale). Ho fatto una misurazione con tester tra AQ1 e + e rilevo 28.9V, come mai se il range d'uscita dovrebbe essere 0-10V? Devo ponticellare qualcos'altro in particolare? Con un ex epl101 ho usato le stesse funzioni e mi va benissimo. Saprete indicarmi dove sbaglio? Forse va tolto il MOV (SMW41 =#10) dal codice di inizializzazione e lasciare solo il RANGE (AQ1, MIN..,MAX..)?
Pixsys tecnico 1
Moderatore
Posts: 1662
Joined: 29/10/2010, 10:09
Contact:

Re: pl250

Post by Pixsys tecnico 1 »

Salve, non crei ogni volta un nuovo argomento se questo è inerente a quello precedentemente creato. (Ho unito la sua nuova richiesta nel vecchio post)
Pixsys tecnico 2
Moderatore
Posts: 135
Joined: 16/12/2010, 17:46

Re: plc250

Post by Pixsys tecnico 2 »

Salve, noto che lei tente di misurare l'uscita analogica AQ1 tra il morsetto 16 e il segnale +. In realtà per misurare l'uscita dovrebbe prendere come riferimento il - e non il +.
Seconda cosa, come comanda l'uscita AQ1? Se ha inserito solo l'istruzione RANGE, ha solo definito il limite numerico minimo massimo a cui dovrà corrispondere l'uscita a 0 e a 10V, ma non serve a comandare l'uscita.
user1777
Posts: 36
Joined: 01/10/2011, 20:03

pl250

Post by user1777 »

Salve , scusi del nuovo post creato.
- ho inserito sul CODICE DI INIALIZZAZIONE:
MOV(SMW41=#10);

RANGE(AQ1,MIN 9000,MAX 0).....ho invertito il valore min e max perchè mi serve che all'aumentare della temperatura si abbassano i giri del mio inverter.


-CODICE PRINCIPALE:

________MOV(AQI=AI2)
___-IF- (SM61>1080)______(Q2);

quindi sbaglio qualcosa?