Iris _

Pixsys Forum

everybody's effort for the same goal

[[EPL101] Configurazione jumper con 2 PT100 e compensazione

Post Reply
user376
Posts: 2
Joined: 25/01/2011, 12:03

[[EPL101] Configurazione jumper con 2 PT100 e compensazione

Post by user376 »

Desidero un chiarimento su come configurare un EPL101 con due sonde pt100 con compensazione.

Il mio dubbio riguarda la configurazione dei jumper.

Per poter impostare una pt100 per AI1, AI2, AI3 si devono chiudere rispettivamente i jumper JP2, JP3 e JP4; nel manuale non viene fatta menzione dell'ingresso AI4 sembra quindi che per impostare l'AI4 con ingresso pt100 compensato non si deve chiudere nessun jumper, esatto?

Grazie

Marco
user376
Posts: 2
Joined: 25/01/2011, 12:03

Re: Configurazione jumper EPL101 con due PT100 con compensaz

Post by user376 »

Un altro dubbio mi è venuto leggendo il manuale:

quando uso una pt100 compensata ad esempio su Ai1 devo
1. chiudere jumper 2
2. impostare SMW40 = 12
3. impostare SMW41 = 14

il dubbio è relativo al punto 3., lo devo fare? Sul manuale non è molto chiaro ne esplicito.

Grazie

Marco
Pixsys tecnico 2
Moderatore
Posts: 135
Joined: 16/12/2010, 17:46

Re: Configurazione jumper EPL101 con due PT100 con compensaz

Post by Pixsys tecnico 2 »

Salve,
è corretto, per collegare la PT100 all'ingresso AI4 non è necessario chiudere nessun jumper.
Per quanto riguarda le PT100 a 3 fili, quindi con compensazione, faccia riferimento alla pagina 13 del manuale (collegamento di 2 PT100 a 3 fili). per la configurazione è giusto impostare:

per la prima PT100 a 3 fili (AI1 e AI2)
SMW40 = 12
SMW41 = 14

per la seconda PT100 a 3 fili (AI3 e AI4)
SMW42 = 14
SMW43 = 12

Tenga presente che gli ingressi di compensazione sono AI2 per la prima PT100 (collgata ad AI1) e AI3 per la seconda PT100 (collegata ad AI4).
Post Reply