Iris _

Pixsys Forum

everybody's effort for the same goal

[MCM260X] Connessione hardware MCM260X

Post Reply
user18177
Posts: 1
Joined: 24/10/2018, 17:12

[MCM260X] Connessione hardware MCM260X

Post by user18177 »

Buongiorno,

abbiamo un'installazione con 3 moduli MCM260X-2AD connessi sulla stessa linea MODBUS e alimentati da un unico alimentatore 24Vdc. I moduli sono utilizzati esclusivamente come ingressi digitali. Vorrei sapere se è possibile collegare i comuni degli ingressi (+V, morsetto 4) di moduli diversi. Più precisamente abbiamo circa 30 ingressi già esistenti e già cablati con un unico comune e vorremmo distribuire i 30 ingressi sui 3 moduli senza dover modificare i cablaggi dei comuni.

Saluti,
Gabriele
Pixsys tecnico 6
Moderatore
Posts: 1188
Joined: 12/09/2016, 14:49

Re: Connessione hardware MCM260X

Post by Pixsys tecnico 6 »

Buongiorno,
utilizzando un unico comune (+V, morsetto 4) di una unica MCM260X-2AD per attivare gli ingressi di più MCM260X-2AD si potrebbe superare la potenza massima disponibile sul morsetto V+. Se nel quadro è presente un unico alimentatore per tutte le MCM si potrebbe fare, ma lo sconsigliamo perché in caso di 30 ingressi attivi sicuramente si vanno a superare i 70mA Max disponibili sul Morsetto V+ della prima MCM. Se nel vostro caso la media degli azionamenti simultanei degli ingressi non supera di molto il carico di una MCM (quindi circa 16 ingressi attivi alla volta), potreste evitare di ricablare i comuni sul quadro, altrimenti bisogna per forza utilizzare il V+ di ogni MCM per l'attivazione dei propri ingressi digitali.

Cordiali Saluti.
Post Reply