[PL110] Blinking indesiderato pulsanti

Post Reply
user6853
Posts: 45
Joined: 11/10/2013, 12:55

[PL110] Blinking indesiderato pulsanti

Post by user6853 »

Salve,
in un progetto, di cui riporto lo screenshot di logica e grafica in allegato, il pulsante "CHIUDI PORTA 1" lampeggia in modo indesiderato e casuale ( non ha un tempo costante di lampeggio). Viene brevemente ( 0,5s o meno) mostrata la condizione relativa alla soglia 2 ( pulsante rosso).
Da cosa può dipendere?
Grazie e cordiali saluti
You do not have the required permissions to view the files attached to this post.
Pixsys tecnico 1
Moderatore
Posts: 1659
Joined: 29/10/2010, 10:09
Contact:

Re: PL110 11 AD - blinking indesiderato pulsanti

Post by Pixsys tecnico 1 »

Salve,
ha verificato, usando la funzione cerca, se T6 è già usato da qualche altra parte del programma?

I3 è un segnale esterno, da cosa è generato? Sarebbe possibile usare un fronte su quell'ingresso, per assicurarci che non un consenso instabile (vibrazioni)?
user6853
Posts: 45
Joined: 11/10/2013, 12:55

Re: PL110 11 AD - blinking indesiderato pulsanti

Post by user6853 »

Si, ho verificato e T6 non è utilizzato in altre parti.
I3 è un finecorsa reed, attualmente non collegato ( il PL110 è solo alimentato e sto facendone la simulazione a PC)
Pixsys tecnico 1
Moderatore
Posts: 1659
Joined: 29/10/2010, 10:09
Contact:

Re: PL110 11 AD - blinking indesiderato pulsanti

Post by Pixsys tecnico 1 »

Quindi sta forzando l'ingresso I3 dalla finestra delle variabili? Potrebbe essere quello il "problema" allora.
user6853
Posts: 45
Joined: 11/10/2013, 12:55

Re: PL110 11 AD - blinking indesiderato pulsanti

Post by user6853 »

Veramente succede anche se non c'è alcuna forzatura, né dal pannello di simulazione né dalla tabella delle variabili. (in pratica, accendo il PL110 e il problema si presenta subito) :mrgreen:
Inoltre, adesso succede anche sul pulsante immediatamente superiore.
user6853
Posts: 45
Joined: 11/10/2013, 12:55

Re: PL110 11 AD - blinking indesiderato pulsanti

Post by user6853 »

Le mando i file completi di logica e interfaccia
You do not have the required permissions to view the files attached to this post.
Pixsys tecnico 1
Moderatore
Posts: 1659
Joined: 29/10/2010, 10:09
Contact:

Re: PL110 11 AD - blinking indesiderato pulsanti

Post by Pixsys tecnico 1 »

Salve,
sembra esserci un errore nella gestione della VW55 dovuta alla VW51:
risulta infatti che se VW51.0 è disattivo, si attiva la bobina di "reset porta gialla" (riga 82 VW55=0) ma anche quella di "Segnale stato porta" (riga 86)in quanto I3 è NC e anche il contatto di T6 è NC