Iris _

Pixsys Forum

everybody's effort for the same goal

[PL260] Contare impulsi a 900 Hz ?

Post Reply
user1095
Posts: 2
Joined: 19/05/2011, 10:47

[PL260] Contare impulsi a 900 Hz ?

Post by user1095 »

Salve,
e' possibile con il PL260 utilizzare un ingresso digitale per contare gli impulsi di un'onda quadra con frequenza massima di 900 Hz ?
Mi pare di capire che l'ingresso FASTCOUNT dovrebbe agire allo scopo...

Grazie
Eugenio
Pixsys tecnico 1
Moderatore
Posts: 1662
Joined: 29/10/2010, 10:09
Contact:

Re: [PL260] Contare impulsi a 900 Hz ?

Post by Pixsys tecnico 1 »

Salve,
può provare con l'ingresso digitale immediato "II" oppure usare l'ingresso encoder e ponticellare la fase A con la fase B. In questo modo può raggiungerei 25KHz di frequenza di lettura.