Salve,
e' possibile con il PL260 utilizzare un ingresso digitale per contare gli impulsi di un'onda quadra con frequenza massima di 900 Hz ?
Mi pare di capire che l'ingresso FASTCOUNT dovrebbe agire allo scopo...
Grazie
Eugenio
[PL260] Contare impulsi a 900 Hz ?
-
- Moderatore
- Posts: 1662
- Joined: 29/10/2010, 10:09
- Contact:
Re: [PL260] Contare impulsi a 900 Hz ?
Salve,
può provare con l'ingresso digitale immediato "II" oppure usare l'ingresso encoder e ponticellare la fase A con la fase B. In questo modo può raggiungerei 25KHz di frequenza di lettura.
può provare con l'ingresso digitale immediato "II" oppure usare l'ingresso encoder e ponticellare la fase A con la fase B. In questo modo può raggiungerei 25KHz di frequenza di lettura.