salve ho iniziato ad usare movicon , ho seguito la guida per interfacciare ed importare le variabili tra movicon e logiclab.
in lettura tutto funziona , ma ho problemi ad utilizzare le variabili in scrittura , non riesco ad importare i vari setpoint, sapreste indicarmi il modo corretto, non ho trovato nulla a riguardo su internet
movicon+ td700+atr401
-
- Moderatore
- Posts: 1184
- Joined: 12/09/2016, 14:49
Re: movicon+ td700+atr401
Buongiorno,
prima di utilizzare il movicon verificherei con la finestra di watch del LogicLab la scrittura e la lettura dei setpoint. Inserisca i Setpoint in output su LogicLab, (non in input). In movicon le variabili sono importate tutte input/output e la scrittura viene gestita con le proprietà dell'oggetto.
Attendo riscontro, grazie.
Cordiali Saluti.
prima di utilizzare il movicon verificherei con la finestra di watch del LogicLab la scrittura e la lettura dei setpoint. Inserisca i Setpoint in output su LogicLab, (non in input). In movicon le variabili sono importate tutte input/output e la scrittura viene gestita con le proprietà dell'oggetto.
Attendo riscontro, grazie.