[PL300] Sostituzione PL300 non funzionante con nuovo PLC

Post Reply
user4780
Posts: 5
Joined: 23/01/2013, 8:53

[PL300] Sostituzione PL300 non funzionante con nuovo PLC

Post by user4780 »

Buon giorno,
un cliente ha un ATR 312 con un PL300 -10AD è un forno a gas con uscita modulante.
Il contatto apre non funziona più e pensavo di sostituire il PL300 .
mettendone uno nuovo va in qualche maniera riconfigurato? o basta collegare i fili al terminale ?

Grazie e saluti
Pixsys tecnico 1
Moderatore
Posts: 1661
Joined: 29/10/2010, 10:09
Contact:

Re: PL 300

Post by Pixsys tecnico 1 »

Può sostituire il PL300 con uno nuovo tranquillamente, sarà l'ATR313 che alla nuova accensione riconfigurerà il PLC.
user4780
Posts: 5
Joined: 23/01/2013, 8:53

Re: PL 300

Post by user4780 »

Mi scusi ma è un ATR 312 del 1999 . Vale quanto già detto?
Pixsys tecnico 1
Moderatore
Posts: 1661
Joined: 29/10/2010, 10:09
Contact:

Re: PL 300

Post by Pixsys tecnico 1 »

In ogni caso il PL300, se associato ad un ATR, riceve la programmazione da quest'ultimo. L'unica cosa da verificare nel nuovo è la posizione dei dip switch per l'eventuale utilizzo di uscite continue quali 0-10V o 4-20mA, altrimenti non si deve toccare nulla.