Iris _

Pixsys Forum

everybody's effort for the same goal

[ATR621] - Ingresso di start e fine ciclo

Post Reply
user9223
Posts: 2
Joined: 27/08/2014, 16:16

[ATR621] - Ingresso di start e fine ciclo

Post by user9223 »

Buongiorno
Devo utilizzare un ATR621.14ABC per la gestione di un forno.
Utilizzando l'ingresso con il parametro r.tHE. (Run Thermoregulator) Ingresso di RUN finchè attivo: parte la funzione
termoregolatore, quando l'ingresso è disattivo il ciclo viene posto in pausa per poi riprendere oppure al successivo start riprende il ciclo dal primo step?

La soglia di allarme impostata con il parametro end.A. (End Alarm). Attivo a fine ciclo quando si ripristina?

Grazie
Pixsys tecnico 1
Moderatore
Posts: 1649
Joined: 29/10/2010, 10:09
Contact:

Re: ATR621 - Ingresso di start e fine ciclo

Post by Pixsys tecnico 1 »

Salve,
la funzione "r.tHE." lancia la funzione termoregolatore SOLO se il programmatore è in STOP. In alternativa può usare la funzione "Hold" che mette in pausa il ciclo mantenendo il setpoint (modificabile con i tasti freccia). All'usicta della funzione il ciclo riprende da dove si era interrotto.

"end.A.": Attiva l'uscita a fine ciclo fino alla conferma dell'utente con il tasto OK (o allo spegnimento del programmatore).
user9223
Posts: 2
Joined: 27/08/2014, 16:16

Re: ATR621 - Ingresso di start e fine ciclo

Post by user9223 »

Grazie per la risposta ma se va basso l'ingresso impostato con il parametro r.tHE. il ciclo viene fermato e azzerato quindi al successivo stato alto riprende dall'inizio?

Grazie
Pixsys tecnico 1
Moderatore
Posts: 1649
Joined: 29/10/2010, 10:09
Contact:

Re: ATR621 - Ingresso di start e fine ciclo

Post by Pixsys tecnico 1 »

Si,
se lancia la funzione termoregolatore il ciclo va in STOP.
Post Reply