Iris _

Pixsys Forum

everybody's effort for the same goal

[ATR313] Lettura sonde errate

user12061
Posts: 6
Joined: 12/10/2015, 15:58

[ATR313] Lettura sonde errate

Post by user12061 »

Salve

Ho da poco a disposizione un termometro ed una sonda tarata per controllare un forno nel quale sono presenti 3 termocoppie K per la regolazione della temperatura del ciclo di cottura (~200°C) .

Tutte e 3 le termocoppie leggono dai +16 ai +20°c rispetto a qualsiasi temperatura si trovino (test @200°c + test @20°c)

Nei parametri del software c'è un fattore di correzione che mi permetta di restituire il valore di temperatura corretta ?

Ringrazio per il supporto
Pixsys tecnico 1
Moderatore
Posts: 1659
Joined: 29/10/2010, 10:09
Contact:

Re: ATR-313 - lettura sonde errate

Post by Pixsys tecnico 1 »

Salve,
è possibile agire nei parametri "correzione offset sensore" e "correzione % guadagno sensore" nella finestra "configurazione processi".

Un errore di 20°C su 200°C è comunque molto alto, verifichi se ci sono giunture sui cavi delle sonde (in quel caso dovrebbero esserci morsetti appositi, non saldature o giunture "manuali".

In ogni caso:
Correzione offset sensore: Permette di introdurre una correzione sulla lettura del sensore. Il valore impostato è in decimi di grado per le termocoppie e termoresistenze, in unità per sensori in tensione e corrente.
Es.: Valore Visualizzato = Valore misurato + Correzione offset.

Correzione % guadagno sensore: Permette di sommare alla lettura del sensore una correzione percentuale calcolata sul valore letto. Es.: Valore Visualizzato = Valore misurato + (Valore misurato x Correzione%)/100.0.
Quindi più la temperatura letta è alta, più la correzione sarà maggiore.
user12061
Posts: 6
Joined: 12/10/2015, 15:58

Re: ATR-313 - lettura sonde errate

Post by user12061 »

ringrazio innanzitutto del supporto, visto che la soluzione del fornitore del forno era quella di cambiare il controller mettendo un siemens al posto del Pixsys...

Il fatto è che le sonde sbagliano anche se si trovano a 20°c, indicando una temperatura di circa +15°C !!!

E questo con entrambi i forni prodotti dal medesimo produttore, evidentemente c'è qualcosa che non quadra.

Buona giornata
Pixsys tecnico 1
Moderatore
Posts: 1659
Joined: 29/10/2010, 10:09
Contact:

Re: ATR-313 - lettura sonde errate

Post by Pixsys tecnico 1 »

Faccia delle misure così:
- temperatura ambiente e temperatura rilevata

- 100°C e temperatura rilevata

- setpoint di lavoro e temperatura rilevata

Mi scriva questi dati così vediamo di impostare correttamente i parametri di correzione.
user12061
Posts: 6
Joined: 12/10/2015, 15:58

Re: ATR-313 - lettura sonde errate

Post by user12061 »

buongiorno

come da suggerimento ho eseguito alcune prove

t1 sonda tarata=19.8°c
t1 sonda forno =35°c
diff = +15.2°c

t2 sonda tarata=72.4°c
t2 sonda forno =89°c
diff = +16.6°c

t3 sonda tarata=194.2°c
t3 sonda forno =214°c
diff = 19.8°c

Ringrazio per il fondamentale supporto!!

buona giornata
A.
Pixsys tecnico 1
Moderatore
Posts: 1659
Joined: 29/10/2010, 10:09
Contact:

Re: ATR-313 - lettura sonde errate

Post by Pixsys tecnico 1 »

Salve,
prima di tutto andiamo a correggere l'errore a temperatura ambiente:
parametro "correzione offset sensore" : "-15.2" (andiamo a sottrarre 15.2°C dal valore letto )

a questo punto le nuove differenze saranno:

t3 sonda tarata=194.2°c
t3 sonda forno =198.8°c
diff = 4.6°c
-> circa +2%

In linea di massima quindi imposterei:
parametro "correzione % guadagno sensore" : "-2.0%" (togliamo -2% dal valore letto)

Provi così.
user12061
Posts: 6
Joined: 12/10/2015, 15:58

Re: ATR-313 - lettura sonde errate

Post by user12061 »

Buongiorno

Ho provato a fare come suggerito, ma la temperatura letta dalle sonde non cambia .
prima della modifica leggevano (es) 38°c, dopo la modifica dell'offset e del guadagno%, rimangano comunque a 38°c

Cosa potrei aver sbagliato ?

grazie mille
A.
Pixsys tecnico 1
Moderatore
Posts: 1659
Joined: 29/10/2010, 10:09
Contact:

Re: ATR-313 - lettura sonde errate

Post by Pixsys tecnico 1 »

E' probabile che nella finestra "configurazione processi" non abbia scelto il processo che effettivamente sta usando.
Si porti col cursore sul nome del processo e prema i tasti SHIFT e DEL per scorrere i vari processi (ognuno ha una propria impostazione di correzione offset e guadagno).
user12061
Posts: 6
Joined: 12/10/2015, 15:58

Re: ATR-313 - lettura sonde errate

Post by user12061 »

Pixsys tecnico 1 wrote:E' probabile che nella finestra "configurazione processi" non abbia scelto il processo che effettivamente sta usando.
Si porti col cursore sul nome del processo e prema i tasti SHIFT e DEL per scorrere i vari processi (ognuno ha una propria impostazione di correzione offset e guadagno).

Mi correggo da solo , il valore da inserire come compensazione è in decimi di grado per le termocoppie/termoresistenze ;una volta inserito il valore in decimi di grado (ossia 152 nel mio caso) , il valore che leggono è corretto per tutte e tre le sonde !

grazie mille

(alla faccia di chi voleva farmi spendere soldi per cambiare controller con un Siemens...)
Pixsys tecnico 1
Moderatore
Posts: 1659
Joined: 29/10/2010, 10:09
Contact:

Re: ATR-313 - lettura sonde errate

Post by Pixsys tecnico 1 »

Perfetto!

Buon lavoro
Post Reply