Iris _

Pixsys Forum

everybody's effort for the same goal

[ATR621] Procedimento per creazione ciclo di cottura

Post Reply
user11406
Posts: 5
Joined: 15/06/2015, 12:40

[ATR621] Procedimento per creazione ciclo di cottura

Post by user11406 »

ATR621-13ABC-T
ho difficoltà nell'implementare questo ciclo:
controllo temperatura di tipo ON/FF con PT100

partenza 45°C
riscaldamento fino a 55°C (valvola tutta aperta)
mantenimento dei 55°C per X minuti
riscaldamento fino a 62°C (valvola tutta aperta)
mantenimento dei 62°C per Y minuti
fine ciclo

inoltre per l'uscita Q1 di comando, questa è NO per il HEAT?

Grazie.
Pixsys tecnico 1
Moderatore
Posts: 1661
Joined: 29/10/2010, 10:09
Contact:

Re: CONFIGURAZIONE STEP ATR621

Post by Pixsys tecnico 1 »

Salve,
per i vari riscaldamenti, visto che non ha indicato tempi, sono da raggiungere alla massima velocità possibile?
Se è cosi, visto che non esiste una funzione tale, con i programmatoriATR621 si imposta un tempo di 1 minuto quindi:

Preme PRGM, seleziona con le frecce il ciclo che vuole creare e preme OK:
- appare 00-S, impostare 45 (per abilitare il setpoint iniziale impostare 31[S.SPu] a "En.")
- appare 01-t, impostare 00.01; appare 01-S, impostare 55
- appare 02-t, impostare tempo X di mantenimento; appare 02-S, impostare 55
- appare 03-t, impostare 00.01; appare 03-S, impostare 62
- appare 04-t, impostare tempo Y di mantenimento; appare 04-S, impostare 62
- appare 05-t, impostare con la freccia giù "End".

in pratica:
- ogni riscaldamento è uno step di 1 minuto con temp. da raggiungere.
- ogni mantenimento è uno step di X minuti con temp. da raggiungere uguale a quella iniziale
- per finire il ciclo impostare "End" come tempo
user11406
Posts: 5
Joined: 15/06/2015, 12:40

Re: CONFIGURAZIONE STEP ATR621

Post by user11406 »

MA COSA SUCCEDE SE IL SISTEMA NON RAGGIUNGE LA TEMPERATURA ENTRO UN MINUTO?
Pixsys tecnico 1
Moderatore
Posts: 1661
Joined: 29/10/2010, 10:09
Contact:

Re: CONFIGURAZIONE STEP ATR621

Post by Pixsys tecnico 1 »

Il programmatore va in attesa fine step, cioè attende che la temperatura raggiunga il valore impostato fino al tempo limite impostato nel parametro 36 (quindi se lo raggiunge prima va avanti).
user11406
Posts: 5
Joined: 15/06/2015, 12:40

Re: CONFIGURAZIONE STEP ATR621

Post by user11406 »

GRAZIE
Post Reply