[ATR227] Controllo accumulo On-off con isteresi

Post by lammao69 »

Buongiorno sto configurando un un'atr227 per far moderare la temperatura di un un'accumulo con un comando on/off su una pompa dovrei farla partire a 45 gradi e farla fermare a 75 gradi ma nn riesco a fargli dare il comando potete aiutarmi?? Grazie
Pixsys tecnico 6
Moderatore
Posts: 1188
Joined: 12/09/2016, 14:49

Re: Programmazione atr

Post by Pixsys tecnico 6 »

Buongiorno,
Inserito correttamente il valore del parametro 1.[SEn] (dipende dalla sonda collegata) e una isteresi di 20°C (13.[Hy.c]="20"), le basterà inserire un Sepoint di comando pari a 75°C (impostando con le frecce il valore sul display rosso al di fuori della parametrizzazione dello strumento).
Tutti gli altri parametri a valore di default.
Con questa configurazione quando la temperatura è sopra al setpoint di comando il contatto Q1 sarà aperto. Allo scendere della temperatura sotto il setpoint di comando impostato e l'isteresi impostata (75-20=45), si riattiverà l'uscita Q1 chiudendo il contatto.

Cordiali Saluti