Iris _

Pixsys Forum

everybody's effort for the same goal

[ATR227] Controllo On-Off di un Puffer con isteresi

Post Reply
lammao69
Posts: 3
Joined: 09/10/2020, 17:13

[ATR227] Controllo On-Off di un Puffer con isteresi

Post by lammao69 »

Buona sera ho collegato un atr 227 con una sonda pt100 che rileva temperatura di un puffer di acqua calda sanitaria e dovrei impostare i parametri di accensione e di spegnimento del circolatore (collegato ai morsetti 9 e 10 q1 ) , si dovrebbe accendere a 50°c e spegnere a 80°c , è possibile? grazie in anticipo
Pixsys tecnico 6
Moderatore
Posts: 1184
Joined: 12/09/2016, 14:49

Re: atr 227

Post by Pixsys tecnico 6 »

Buongiorno,
il funzionamento del regolatore ATR227 in modalità Heat viene descritto al seguente link
https://forum.pixsys.net/viewtopic.php? ... 7388#p7388

Per quanto riguarda la sua applicazione modifichi i seguenti parametri rispetto al valore di default:

1.[SEN]="pt"
13.[c.Hy]="30"
Setpoint di comando 80°C

Cordiali Saluti
Post Reply