Iris _

Pixsys Forum

everybody's effort for the same goal

[ATR244] Comando valvola apri-chiudi

Post Reply
GiordanoBellutta
Posts: 1
Joined: 19/05/2021, 16:31

[ATR244] Comando valvola apri-chiudi

Post by GiordanoBellutta »

Buongiorno devo comandare una valvola motorizzata con comando apri-chiudi e con ritorno del segnale di posizione su ingresso AI1 4÷20 mA
Il set point è impostato tramite ingresso remoto su AI2 (segnale 4÷20mA)

Devo posizionare la valvola al valore indicato dal set point esterno, dando i comandi apri e chiudi. Al raggiungimento della posizione non devo avere più comandi ne di apertura ne di chiusura (Setpoint +/- 1% Valore Ingresso AI1= Valore ingresso AI2 ) fino alla variazione del set point esterno.
Sono riuscito a impostare i comandi solo che anche quando il ritorno della posizione (AI1) è uguale al set point esterno (AI2) rimane comunque un comando o di apertura o di chiusura.

qualcuno mi può dare una mano?

Grazie
Pixsys tecnico 6
Moderatore
Posts: 1185
Joined: 12/09/2016, 14:49

Re: ATR244-23-AT regolazione valvola apri-chiudi

Post by Pixsys tecnico 6 »

Buongiorno,
Provi a settare i seguenti parametri:

Group C [cMd.1]
- Par.35 [c.ou.1] > "c.VAL."(Q1 and Q2) o "c.VAL.c." (Q2 and Q3)
- Par.47 [vA.t.1] > tempo di apertura della valvola correlato al comando 1 (dichiarato dal produttore della valvola)

Group E [rEG.1]
- Par.73 [tun.1] > "diSAb"
- Par.75 [p.b.1] > "10"
- Par.78 [d.b.1] > "1"
- Par.79 [p.b.c.1] > "ENAb