[ATR244][ATR144] collegamento di 3 SSR

Post Reply
Nicola
Posts: 17
Joined: 14/01/2021, 12:12

[ATR244][ATR144] collegamento di 3 SSR

Post by Nicola »

Volevo sapere quanti SSR sono in grado di pilotare i termoregolatori in oggetto,
considerando che li alimento a 24Vdc e che da manuale la corrente max è 25mA mentre dal sito dice 30mA.
Quale dei due valori è attendibile? (il mio ssr consuma 10mA e ne devo comandare 3 con ogni termoregolare)
Pixsys tecnico 6
Moderatore
Posts: 1184
Joined: 12/09/2016, 14:49

Re: ATR244-12ABC, ATR144-ABC

Post by Pixsys tecnico 6 »

Buongiorno,
Entrambi i termoregolatori hanno 12V in uscita con un massimo di assorbimento di 25mA. Solo l'ATR244 ha la possibilità di impostare l'uscita V+ a 24V con un assorbimento massimo di 15mA
Quindi, collegarli in parallelo sarebbe fuori specifica.
Se i suoi SSR si possono comandare con una tensione di 8Vdc o meno, in questo caso può collegare 3 SSR in serie così da avere una somma di 24V ed un assorbimento totale comunque di soli 10mA, ma solo nel ATR244.
Per l'ATR144 dovrà verificare se i suoi SSR si possono comandare con una tensione di 4Vdc o meno (cosi da avere una caduta totale di 12Vcd al massimo), in questo caso potrà andare bene per entrambi i termoregolatori.
Nicola
Posts: 17
Joined: 14/01/2021, 12:12

Re: ATR244-12ABC, ATR144-ABC

Post by Nicola »

I termoregolatori in questione sono dei GTS 15 GEFRAN, avendo una tensione di 6Vdc possono andare bene considerando che
hanno un assorbimento massimo l'uno di 10mA?
Pixsys tecnico 6
Moderatore
Posts: 1184
Joined: 12/09/2016, 14:49

Re: ATR244-12ABC, ATR144-ABC

Post by Pixsys tecnico 6 »

si, può andare bene.

Buona giornata.