[ATR142] CONFIGURAZIONI per boiler, accumulo, termostufa

Post Reply
user1633
Posts: 1
Joined: 04/09/2011, 21:59

[ATR142] CONFIGURAZIONI per boiler, accumulo, termostufa

Post by user1633 »

Buonasera, ho acquistato settimana scorsa tramite il sito 3 regolatori ATR142-ABC con le relative sonde TCK; al fine di gestire un impianto termico.
Chiedevo come configurarli al meglio in quanto seguendo il manuale non ho ottenuto i risultati aspettati, sicuramente ho sbagliato ad inserire e configurare qualche parametro.

I 3 singoli regolatori dovranno gestire:

- Boiler acqua calda sanitaria; chiude il contatto sull'uscita Q1 quando la temperatura scende al di sotto dei 47°C e lo riapre
quando è risalita a 52°C, chiude il contatto sull'uscita Q2 quando la temperatura scende al di sotto dei 43°C e lo riapre quando è
risalita a 45°C.

- Accumulo inerziale riscaldamento; chiude il contatto sull'uscita Q1 quando la temperatura scende al di sotto dei 60°C e lo riapre
quando è risalita a 72°C, chiude il contatto sull'uscita Q2 quando la temperatura sale sopra gli 85°C e lo riapre quando è riscesa
a 77°C, attiva l'uscita SSR quando la temperatura sale sopra i 75 °C e lo disattiva quando è riscesa a 70 °C.

- Termostufa; chiude il contatto sull'uscita Q1 quando la temperatura sale al di sopra dei 40°C e lo riapre quando è riscesa a
30°C, chiude il contatto sull'uscita Q2 quando la temperatura sale sopra i 65°C e lo riapre quando è riscesa a 60°C, attiva
l'uscita SSR quando la temperatura sale sopra gli 75 °C e lo disattiva quando è riscesa a 70 °C.

Chiedevo inoltre se è possibile utilizzare l'uscita SSR per alimentare una spia led di segnalazione all'attivazione dell'uscita.

Ringrazio anticipatamente
Fabio
Pixsys tecnico 1
Moderatore
Posts: 1659
Joined: 29/10/2010, 10:09
Contact:

Re: CONFIGURAZIONI ATR142

Post by Pixsys tecnico 1 »

Salve,
dovrebbe aver ricevuto la risposta ieri via mail, le copio-incollo la risposta in quanto potrebbe essere utile a qualche altro utente:

Di seguito le 3 configurazioni da inserire nei 3 Atr142:
(si prevede che il regolatore sia configurato di default, nel caso resettarlo con “9999” come password)

Boiler:
[C.HY]: “5.0” (isteresi di 5°C tra lo spegnimento e la riaccensione del contatto Q1)
Setpoint di lavoro (quello sempre visualizzato sul display rosso in basso): “52”
[AL.1]: “A.AL” (abilitazione allarme assoluto riferito al processo letto)
[A1So]: “ncS” (contatto del relè di allarme “attivo sotto”)
[C.HY]: “5.0” (isteresi di 5°C tra lo spegnimento e la riaccensione del contatto Q2)
Setpoint di allarme 1 (visualizzato sul display rosso in basso dopo avere premuto il testo SET una volta): “40”

Accumulo:
[C.HY]: “7.0” (isteresi di 7°C tra lo spegnimento e la riaccensione del contatto Q1)
Setpoint di lavoro (quello sempre visualizzato sul display rosso in basso): “72”
[AL.1]: “A.AL” (abilitazione allarme assoluto riferito al processo letto)
[A1So]: “noS” (contatto del relè di allarme “attivo sopra”)
[A1.HY]: “3.0” (isteresi di 3°C tra lo spegnimento e la riaccensione del contatto Q2)
Setpoint di allarme 1 (visualizzato sul display rosso in basso dopo avere premuto il testo SET una volta): “74”
[AL.2]: “A.AL” (abilitazione allarme assoluto riferito al processo letto)
[A2So]: “noS” (uscita SSR di allarme “attivo sopra”)
[A2.HY]: “5.0” (isteresi di 5°C tra lo spegnimento e la riaccensione dell’uscita SSR)
Setpoint di allarme 2 (visualizzato sul display rosso in basso dopo avere premuto il testo SET due volte): “80”

Termostufa:
[C.HY]: “10.0” (isteresi di 10°C tra lo spegnimento e la riaccensione del contatto Q1)
Setpoint di lavoro (quello sempre visualizzato sul display rosso in basso): “40”
[AL.1]: “A.AL” (abilitazione allarme assoluto riferito al processo letto)
[A1So]: “noS” (contatto del relè di allarme “attivo sopra”)
[A1.HY]: “5.0” (isteresi di 5°C tra lo spegnimento e la riaccensione del contatto Q2)
Setpoint di allarme 1 (visualizzato sul display rosso in basso dopo avere premuto il testo SET una volta): “60”
[AL.2]: “A.AL” (abilitazione allarme assoluto riferito al processo letto)
[A2So]: “noS” (uscita SSR di allarme “attivo sopra”)
[A2.HY]: “5.0” (isteresi di 5°C tra lo spegnimento e la riaccensione dell’uscita SSR)
Setpoint di allarme 2 (visualizzato sul display rosso in basso dopo avere premuto il testo SET due volte): “75”

L’uscita SSR può generare fino a 15/20mA con una tensione a 12V quindi dei led si possono accendere, per il resto si deve appoggiare ad un piccolo relè esterno di appoggio.