Iris _

Pixsys Forum

everybody's effort for the same goal

[ATR227] Allarme 2 Deviazine superiore

Post Reply
user17741
Posts: 2
Joined: 26/07/2018, 16:30

[ATR227] Allarme 2 Deviazine superiore

Post by user17741 »

Buonasera,
sto configurando alcuni termoregolatori ATR227 in modalita caldo .
Devo configurare la Q2 in modo che si attivi quando impostato un set point di 100 °C la temperatura reale arrivi almeno ad 80 °C
Nel caso la temperatura scenda al di sotto degli 80 il contatto Q2 si deve aprire.
Sto usando la configurazione riportata a pag 50 cap 10.C fig 2

Ma non riesco ad impostare un set point di allarme MINORE di "0"

Se provo a variare il set di allarme non posso andare sotto lo "0"

Grazie
You do not have the required permissions to view the files attached to this post.
Pixsys tecnico 1
Moderatore
Posts: 1659
Joined: 29/10/2010, 10:09
Contact:

Re: [ATR227] Allarme 2 Deviazione superiore

Post by Pixsys tecnico 1 »

Salve,

imposti la'llarme come "diaviazione inferiore" ed il parametro dello stato del contatto di allamre [AL.c.S] come "N.c.S" invece di "N.o.S".