Buonasera,
sto configurando alcuni termoregolatori ATR227 in modalita caldo .
Devo configurare la Q2 in modo che si attivi quando impostato un set point di 100 °C la temperatura reale arrivi almeno ad 80 °C
Nel caso la temperatura scenda al di sotto degli 80 il contatto Q2 si deve aprire.
Sto usando la configurazione riportata a pag 50 cap 10.C fig 2
Ma non riesco ad impostare un set point di allarme MINORE di "0"
Se provo a variare il set di allarme non posso andare sotto lo "0"
Grazie
[ATR227] Allarme 2 Deviazine superiore
-
- Posts: 2
- Joined: 26/07/2018, 16:30
[ATR227] Allarme 2 Deviazine superiore
You do not have the required permissions to view the files attached to this post.
-
- Moderatore
- Posts: 1659
- Joined: 29/10/2010, 10:09
- Contact:
Re: [ATR227] Allarme 2 Deviazione superiore
Salve,
imposti la'llarme come "diaviazione inferiore" ed il parametro dello stato del contatto di allamre [AL.c.S] come "N.c.S" invece di "N.o.S".