Buongiorno,
Ho un problema con la configurazione di un ATR121:
Devo comandare una relè statico che controlla una resistenza.
Ho impostato il parametro COU su SSR, regolato dal SET1. funziona tutto perfettamente.

Vorrei che al raggiungimento del SET1 si attivasse l'uscita Q1 (come allarme).
Ho impostato il parametro AL su AdS e HYA a 0.1, come suggeritomi telefonicamente da un tecnico, ma l'uscita Q1 non cambia di stato al raggiungimento del SET1.

Come posso risolvere?

Grazie
Pixsys tecnico 6
Moderatore
Posts: 1188
Joined: 12/09/2016, 14:49

Re: Configurare allarme sullo stesso set point dell'uscita s

Post by Pixsys tecnico 6 »

Salve,
verifichi che il setpoint di allarme (si vede premendo il pulsante SET due volte, mentre lampeggia il led out) sia a 0.

In questo modo l'allarme si attiva appena la temperatura supera il valore del set (in pratica va ad abilitare un allarme di deviazione superiore con set di allarme a 0).
user13993
Posts: 2
Joined: 03/10/2016, 10:10

Re: Configurare allarme sullo stesso set point dell'uscita s

Post by user13993 »

Risolto! Grazie, era proprio quello.