Ho un serbatoio con sonda NTC inserita in un pozzetto è collegata al ATR142.
Riempito di acqua ho controllato la temperatura indicata dal display e corretta ,col parametro 9 o.Cal,per leggere lo stesso valore di un termometro digitale campione collegato allo stesso punto fisico del pozzetto.
Se da 24 gradi passo a 78 gradi la differenza diventa 7 gradi. Come posso operare per avere sempre lo stesso valore.? Grazie.
[ATR142] Regolazione temperatura letta da serbatoio
-
- Posts: 5
- Joined: 27/08/2015, 16:52
-
- Moderatore
- Posts: 1188
- Joined: 12/09/2016, 14:49
Re: Regolazione temperatura Letta
Buongiorno,
dopo che lei ha effettuato la calibrazione a temperatura ambiente, ha la possibilità tramite il parametro 10[G.cAL] di correggere la % di errore di processo che legge a 78 gradi nel suo caso.
Questo parametro va a definire il valore % che sommiamo o sottraiamo in relazione al processo e la temperatura campione misurata.
Cordiali Saluti.
dopo che lei ha effettuato la calibrazione a temperatura ambiente, ha la possibilità tramite il parametro 10[G.cAL] di correggere la % di errore di processo che legge a 78 gradi nel suo caso.
Questo parametro va a definire il valore % che sommiamo o sottraiamo in relazione al processo e la temperatura campione misurata.
Cordiali Saluti.
-
- Posts: 5
- Joined: 27/08/2015, 16:52
Re: Regolazione temperatura Letta
Grazie per la risposta,quale sarebbe il parametro da immettere per una differenza di 4 gradi?
-
- Moderatore
- Posts: 1188
- Joined: 12/09/2016, 14:49
Re: Regolazione temperatura Letta
il parametro [c.HY] da mettere a "4.0"