Iris _

Pixsys Forum

everybody's effort for the same goal

[ATR121-AD] caldo freddo con 2 setpoint

Post Reply
user12346
Posts: 6
Joined: 19/11/2015, 15:13

[ATR121-AD] caldo freddo con 2 setpoint

Post by user12346 »

Buonasera.
Ho un ATR121-AD.
Volevo sapere se con tale centralina era possibile
impostare due setpoint uno per il freddo ed uno per
il caldo. Leggendo il manuale ho visto che esiste
il funzionamento in doppia azione Caldo-Freddo ma
mi pare di capire che il setpoint impostabile sia
solo uno (quello di comando?).
Se possibile avrei bisogno di sapere come fare.
Grazie.
Pixsys tecnico 1
Moderatore
Posts: 1659
Joined: 29/10/2010, 10:09
Contact:

Re: ATR121-AD caldo freddo con 2 setpoint

Post by Pixsys tecnico 1 »

Salve,
mi dovrebbe prima dire il tipo di regolazione che intende effettuare, cioè se le uscite lavoreranno in semplice on-off con isteresi (delta in riaccensione) oppure in PID.
user12346
Posts: 6
Joined: 19/11/2015, 15:13

Re: ATR121-AD caldo freddo con 2 setpoint

Post by user12346 »

Gentilmente mi potreste spiegare la differenza?
Nel primo caso 0n-Off con delta in riaccensione è intuitivo
per il PID non so esattamente cosa vuol dire.
In ogni modo per essere più chiaro vi spiego la mia applicazione.
Tale centralina deve andare a regolare l'apertura/chiusura di un elettrovalvola
motorizzata di in impianto di refrigerazione/riscaldamento di un tino del vino.
Nel quadro è presente un selettore caldo/freddo per scegliere il modo di funzionamento
una volta selezionato poi nella centralina viene impostato il setpoint.
Allego schema del quadro.
Non so altro, quindi nello specifico non so se il finzionamento è on/off o PID.
You do not have the required permissions to view the files attached to this post.
Pixsys tecnico 1
Moderatore
Posts: 1659
Joined: 29/10/2010, 10:09
Contact:

Re: ATR121-AD caldo freddo con 2 setpoint

Post by Pixsys tecnico 1 »

Salve,
dallo schema non riesco a capire se la valvola è una NC che si apre quando ha il segnale oppure è una 2 vie con segnale di apertura e segnale di chiusura.

Tenga comunque presente che per cambiare il funzionamento da caldo a freddo sul regolatore è necessario entrare nelal configurazione, oppure dovrebbe scambiare lei i segnali "dall'esterno".
user12346
Posts: 6
Joined: 19/11/2015, 15:13

Re: ATR121-AD caldo freddo con 2 setpoint

Post by user12346 »

La valvola come si vede dallo schema è a 2 vie con segnale di apertura
e segnale di chiusura.

Per la selezione caldo freddo è presente un commutatore sul quadro (RB nello schema),
tale commutatore commuta tra i 2 contatti della centralina sui quali
poi uno imposta il setpoint del caldo su uno e il setpoint del freddo sull'altro.
Pixsys tecnico 1
Moderatore
Posts: 1659
Joined: 29/10/2010, 10:09
Contact:

Re: ATR121-AD caldo freddo con 2 setpoint

Post by Pixsys tecnico 1 »

Con le valvole a 2 vie sicuramente lavorerà in PID allora, probabilmente solo in banda proporzionale.
La funzionalità caldo-freddo che ha visto nel manuale non è necessaria, in quanto il regolatore, una volta impostato il primo parametro [c.ou] a "SEr", gestisce le due uscite relè automaticamente per l'apertura (relè q1) e la chiusura (relè q2) della valvola. Lei dovrà solo scegliere l'intervallo di temperatura intorno al setpoint dove la valvola viene modulata, ed impostare questo valore nel parametro [Pb] (la banda proporzionale appunto).

Se con il selettore va a scambiare i segnali dai due relè, il setpoint sarà lo stesso e uno solo, quindi al cambio di regolazione dovrà andare a cambiarlo con le frecce sul regolatore.
Post Reply