Buona Sera,
Pongo il mio quesito:
ho un atr142 che controlla una valvola motorizzata a tre vie
con una sonda di temperatura.
Volevo sepere se era possibile impostare l'impulso minimo
che l'atr da al elettrovalvola.
questo perche quando il controllore comincia a sentire un cambiamento
l'apertura o chiusura sulla valvola è troppo breve e non ha nessun effetto
solo dopo quando allunga questo tempo riesce ad avere un effetto.
Grazie
Pixsys tecnico 1
Moderatore
Posts: 1659
Joined: 29/10/2010, 10:09
Contact:

Re: ATR142-ABC

Post by Pixsys tecnico 1 »

Salve,
per il controllo di una valvola a 3 vie, deve impostare prima di tutto:
[c.out] a "c.uaL"
[TC] con il tempo della servovalvola (dichiarato dal produttore, in secondi). E' il tempo che la servovalvola impiega ad aprirsi completamente partendo da chiusa, se questo parametro è sbagliato, il regolatore darà impulsi errati alla valvola, impedendo che si muova correttamente.

[C.HY] banda morta, impostando ad esempio a "1.0" crea una banda morta di +-0,5°C intorno al setpoint, dove il regolatore non fa muovere la valvola.

[Pb] banda proporzionale: range di temperatura intorno al setpoint dove c'è la modulazione della posizione valvola, più è grande questo valore, più la valvola comincia a muoversi "prima" e con movimenti minori, più è piccolo il valore, più ci saranno correzioni "grandi" perché il range di modulazione è più ristretto.