Iris _

Pixsys Forum

everybody's effort for the same goal

[ATR171] Lettura PT100 e uscita 0-10V

Post Reply
user13575
Posts: 2
Joined: 01/07/2016, 8:38

[ATR171] Lettura PT100 e uscita 0-10V

Post by user13575 »

Salve ; in sostituzione alla domanda precedente;
- devo modulare l'uscita analogica in base al Set point impostato ; come riferimento di temperatura ho collegato una PT100;
Ho impostato il tipo di sonda e il tipo di uscita analogica ; il limite massimo e minino e l'uscita non funziona ;
Altri parametri?
In caso di uscita 0-10 V devo impostare il primo dip sw a 1?
Grazie
Pixsys tecnico 1
Moderatore
Posts: 1662
Joined: 29/10/2010, 10:09
Contact:

Re: Atr 171

Post by Pixsys tecnico 1 »

Salve,
per avere l'uscita 0-10V, deve impostare [C.out] a "c.0.10" e portare il dip1 dello dipswitch 2 a ON.
Successivamente deve impostare il parametro [Pb] a un valore che corrisponde al range di temperatura, intorno al setpoint impostato, dentro il quale l'uscita viene modulata. Di fabbrica è a "0.0" quindi l'uscita passerà da 10V a 0V immediatamente superato il setpoint. Più grande è la PB (banda proporzionale), più la modulazione 0-10V sarà graduale.