Buongiorno,
avrei bisogno di utilizzare il regolatore in oggetto per ottenere due uscite per comando riscaldamento riferite allo stesso ingressi analogico (termocoppia K). La prima uscita con il relativo setpoint è semplice, ma non trovo i parametri per configurare ed impostare il setpoint/isteresi della seconda uscita.
Mi potete aiutare?
Grazie.
Stefano.
[ATR171-23ABC-T] Abilitare la seconda uscita relè
-
- Moderatore
- Posts: 1662
- Joined: 29/10/2010, 10:09
- Contact:
Re: ATR171-23ABC-T
Salve,
la prima uscita è sempre attiva (comando) le altre uscite sono gestite come "allarmi" quindi vanno abilitate. Nel suo caso imposti:
[AL.1] "A.AL" (allarme assoluto riferito alla propria soglia)
[A1SO] "nc.S" (contatto normalmente chiuso, si apre quando la temperatura supera la soglia impostata).
Uscio dalla configurazione, premendo una volta SET si visualizza "AL.1" e con le frecce può modificare il valore di setpoint dell'uscita. Ripremendo SET torna a visualizzare la temperatura letta ed il primo setpoint di comando.