Buongiorno,
dovrei collegare una sonda PT100 che in uscita ritrasmette un segnale 4..20mA ad un termoregolatore ATR243.
Quali sono i parametri da impostare sul ATR243 per allinearlo al segnale che mi arriva dal sensore in modo da visualizzare la temperatura corretta letta in campo?
Ho visto che i parametri base da impostare sono LoLi e uPLi. Ci sono altri parametri da settare per fare una calibrazione ottimale?
Grazie per l'attenzione.
Saluti.
[ATR243] Lettura PT100 con trasduttore 4...20mA L.P.
-
- Posts: 16
- Joined: 07/06/2011, 14:36
-
- Moderatore
- Posts: 1659
- Joined: 29/10/2010, 10:09
- Contact:
Re: ATR243 con ingresso sonda 4...m20A
Salve,
per leggere un segnale 4-20mA ed "allinearlo" alla lettura della sonda deve solamente impostare:
[SEn] 4.20
[LoLi] temperatura minima da visualizzare, associata al 4mA del trasduttore
[UpLi] temperatura massima da visualizzare, associata al 20mA del trasduttore
Se vuole può anche inserire un punto decimale nella visualizzazione impostando
[d.P.] "0.0"
In questo caso i limiti [LoLi] e [uPLi] assumeranno il valore con il decimo, quindi in caso vanno moltiplicati per 10.