Con un ATR121-B devo pilotare due relè statici zero crossing con pilotaggio 3-32 Vdc.
La sonda di temperatura è una, il gruppo riscaldante è composto da due resistenze collegate su due fasi di una linea trifase.
Che collegamento devo fare, uso l'uscita SSR e collego in serie i due relè? In parallelo non mi basta la corrente.

Grazie
Vasco Cangioli
Pixsys tecnico 1
Moderatore
Posts: 1659
Joined: 29/10/2010, 10:09
Contact:

Re: Due relè statici con ATR 121

Post by Pixsys tecnico 1 »

Salve,
dipende da che relè statici usa e che modello ha di ATR121. Potrebbe essere necessario usarli in serie come in parallelo, dipende dalla corrente che assorbono. In linea di massima comunque, visto che funzionano da 3 a 32V, penso convenga metterli in serie.