[ATR121] Lettura NTC e differenziale di regolazione

Post Reply
user12957
Posts: 2
Joined: 07/03/2016, 9:18

[ATR121] Lettura NTC e differenziale di regolazione

Post by user12957 »

Buongiorno
Devo usare questo controllore per controllare la temperatura dell'acqua di mandata per una piscina.
Come faccio per vedere e modificare il differenziale termico impostato?
Ha questo controllore ho collegato hai morsetti 10-11 una sonda NTC10K codice 2000.90.200 e ho parametrizzato il valore NTC è corretto?
Avete altri suggerimenti per la configurazione ?

grazie per l' aiuto
GS
Pixsys tecnico 1
Moderatore
Posts: 1662
Joined: 29/10/2010, 10:09
Contact:

Re: Art.121-141

Post by Pixsys tecnico 1 »

Salve,
la sonda NTC va collegata ai morsetti 10-11, se sta leggendo la temperatura corretta significa che ha impostato il parametro [SEn] correttamente.

L'impostazione del valore di temperatura di lavoro si modifica semplicemente premendo le frecce (out1 lampeggia).
Se ha bisogno di modificare il differenziale di riaccensione, deve modificare il parametro [HY.c]: impostando ad esempio a "1.0", il regolatore, una volta raggiunto il setpoint, aspetta 1°C prima di riattivare il relè.
user12957
Posts: 2
Joined: 07/03/2016, 9:18

Re: Art.121-141

Post by user12957 »

Buongiorno
grazie per la velocita nel rispondermi
Ho modificato il differenziale di riaccensione a 0,5 così facendo aspetta mezzo° prima di riattivare il relè.
E' possibile avere una lettura più precisa della temperatura, il display al momento mi visualizza valori interi esempio 15° , ma non so se sono realmente 15° o 15,5° ?
grazie
Pixsys tecnico 1
Moderatore
Posts: 1662
Joined: 29/10/2010, 10:09
Contact:

Re: Art.121-141

Post by Pixsys tecnico 1 »

Certo,
imposti il parametro 3 [dP] a "0.0" 81 decimale)