[DRR245] Modificare i parametri del regolatore da Modbus

Post Reply
user1183
Posts: 33
Joined: 06/06/2011, 10:10
Location: Villa del Conte

[DRR245] Modificare i parametri del regolatore da Modbus

Post by user1183 »

Salve,
gli indirizzi 4001-4002 relativi ai Parametri 1 e 2, i valore da passare sono in base 0?
ad esempio: per configurare l'ingresso AN1(4002) come TC tipo K devo impostare il valore a 0?

Gli Indirizzi 3001-3016 relativi alle Word(ASCII) dei Display 1 e 2 contengono 8 Word per display, essendo costituiti da 4 digit ciascuno, le word 5,6,7,8 saranno visualizzate in scorrimento?

E' possibile impostare il valore "Calibrazione offset" da Modbus?
Saluti

Alessandro C.
Pixsys tecnico 1
Moderatore
Posts: 1662
Joined: 29/10/2010, 10:09
Contact:

Re: DRR245 Modbus

Post by Pixsys tecnico 1 »

Salve,
gli indirizzi 4001-4002-4072 relativi ai Parametri 1,2 e 72, i valore da passare sono in base 0? SI

Gli Indirizzi 3001-3016 relativi alle Word(ASCII) dei Display 1 e 2 contengono 8 Word per display, essendo costituiti da 4 digit ciascuno, le word 5,6,7,8 saranno visualizzate in scorrimento? No, occupano due word a digit se si utilizza anche il punto

E' possibile impostare il valore "Calibrazione offset" da Modbus? Si, è il parametro 9, cioè l'indirizzo Modbus 4009