Iris _

Pixsys Forum

everybody's effort for the same goal

[ATR131] Modalità caldo e disabilitazione allarmi.

Post Reply
user4086
Posts: 55
Joined: 12/10/2012, 14:43

[ATR131] Modalità caldo e disabilitazione allarmi.

Post by user4086 »

salve devo utilizzare l'atr131 come termostato ,quindi in caldo, ma devo disabilitare anche tutte le funzioni riguardanti gli allarmi , infatti inseriti i vari valori e disabilitato AL cmq il termostato vi va' in ALL, GRAZIE
Pixsys tecnico 1
Moderatore
Posts: 1662
Joined: 29/10/2010, 10:09
Contact:

Re: atr131

Post by Pixsys tecnico 1 »

Salve,
per far si che gli allarmi non partano mai imposti:
18 [Hi.A] a "90"
19 [Lo.A] a "-40"
user4086
Posts: 55
Joined: 12/10/2012, 14:43

Re: [ATR131] Modalità caldo e disabilitazione allarmi.

Post by user4086 »

FATTO ,
MA ULTIMAMENTE DOPO CIRCA 30MIN. DI FUNZIONAMENTO SULLO STRUMENTO INIZIA A LAMPEGGIARE LA SCRITTA ALL
COME RISOLVO, GRAZIE
Pixsys tecnico 1
Moderatore
Posts: 1662
Joined: 29/10/2010, 10:09
Contact:

Re: [ATR131] Modalità caldo e disabilitazione allarmi.

Post by Pixsys tecnico 1 »

verifichi che il parametro 17[AL.t] sia a [A.AL] e che i parametri:
18 [Hi.A] a "90"
19 [Lo.A] a "-40"

esca dalla configurazione con premendo FNC e aspetti 10 secondi dopo aver impostato il setpoint di lavoro prima di spengere/riaccendere lo strumento.
Post Reply