Vorrei che il contatto Q1 sia OFF al superamento del setpoint impostato e ritorni ON al di sotto di un certo valore (setpoint meno in valore fisso).
Ho provato come da Vs. manuale ma non funzionava su Q1.
Come posso fare?
E' possibile anche avere due valori impostabili SET1 e SET2 in cui il contatto Q1 sia OFF sopra SET1 e ritorni ON quando scende sotto SET1-SET2?
[ATR401] Uscita di regoalzione con delta in riaccensione
-
- Posts: 4
- Joined: 02/01/2013, 22:36
[ATR401] Uscita di regoalzione con delta in riaccensione
You do not have the required permissions to view the files attached to this post.
-
- Moderatore
- Posts: 1659
- Joined: 29/10/2010, 10:09
- Contact:
Re: ATR401
Il modo più semplice per avere un contatto chiuso sotto una certa soglia (più delta di riaccensione) è lavorare con le impostazioni di default e cioè con Q1 già abilitato.
E' sufficiente modificare il set premendo le freccette quando si visualizza la temperatura letta.
Il delta di riaccensione si imposta dal parametro 22 [c.HY] ad esempio con setpoint a 100° e [c.HY] a "5.0" il relè si spegne a 100°C e si riaccende a 95°C (setpoint - delta).
E' sufficiente modificare il set premendo le freccette quando si visualizza la temperatura letta.
Il delta di riaccensione si imposta dal parametro 22 [c.HY] ad esempio con setpoint a 100° e [c.HY] a "5.0" il relè si spegne a 100°C e si riaccende a 95°C (setpoint - delta).