Iris _

Pixsys Forum

everybody's effort for the same goal

[2000.35.010] Impostazioni di default convertitore Pixsys

Post Reply
user12477
Posts: 1
Joined: 15/12/2015, 10:02

[2000.35.010] Impostazioni di default convertitore Pixsys

Post by user12477 »

salve,
al fine di visualizzare la temperatura interna di un ambiente di lavoro, abbiamo installato una sonda PT100 B codice 2000.90.516 assieme al convertitore 2000.35.010, il quale a sua volta conferisce il segnale 4-20 mA all'interfaccia MCM260 - 5AD.
L'interfaccia in fine viene interrogata dal Gateway della ditta Acotel chiamato MAU.
Attraverso la piattaforma di Smart Metering di Acotel, che riceve le grandezze del MAU, siamo in grado di visualizzare i segnali in arrivo dalla coppia PT100-convertitore, ma non sono in valore assoluto corretti.
Dobbiamo infatti inserire sulla piattaforma Acotel la giusta coppia di costanti per tarare la curva e visualizzare la grandezza in °C.

Dal materiale informativo, vedo che il convertitore 2000.90.516 andrebbe programmato in tal senso, per generare un'uscita nota. Nel nostro caso, non disponendo del dispositivo di programmazione, vorrei conoscere le impostazioni di default del convertitore per dedurre le costanti da inserire sul mio sistema.

Attendo riscontri, grazie

Gianluca Liuzzi
Pixsys tecnico 1
Moderatore
Posts: 1662
Joined: 29/10/2010, 10:09
Contact:

Re: settaggio di default convertitore pixsys 2000.35.010

Post by Pixsys tecnico 1 »

Salve,
il convertitore 2000.35.010 è configurato di fabbrica per una sonda PT100 3 fili, e ha uscita 4-20mA con 0-100°C
Post Reply