salve un mio cliente ha montato un atr401-22ABCD
per controllare con l'uscita 4-20mA un convertitore SMC ITV1000
lo schema di collegamento di questo convertitore indica il collegamento allegato e chiede che il (-) dell'alimentazione sia in corto con il (-)del segnale.
Il cliente usa la stessa alimentazione per il convertore e per lo strumento.
Seguendo lo schema praticamente il (-) sarebbe cavallottato tra l'alimentazione dello strumento,l'uscita del 4-20 e l'alimentazione del convertitore...va bene fare o creo problemi cavallottando uscita e alimentazione?
(spero di essere stato chiaro...^_^)
[ATR401] Uscita 4-20mA con negativo in comune alla massa
-
- Posts: 55
- Joined: 04/01/2011, 14:56
[ATR401] Uscita 4-20mA con negativo in comune alla massa
You do not have the required permissions to view the files attached to this post.
-
- Moderatore
- Posts: 1649
- Joined: 29/10/2010, 10:09
- Contact:
Re: [atr401]uscita 4-20
Colleghi pure le masse in comune, non dovrebbe avere nessun problema.