[ATR401-22ABC-T] Regolazione valvola proporzionale e modbus

Post Reply
user2990
Posts: 3
Joined: 03/04/2012, 13:06

[ATR401-22ABC-T] Regolazione valvola proporzionale e modbus

Post by user2990 »

Buonasera,
devo fare un impianto per regolare la temperatura di un impianto attraverso una valvola proporzionale andando a leggere la temperatura ambiente.Il cliente ha chiesto di collegare lo strumento in una rete Modbus, ma tra le variabili che vuole leggere c'è anche un'altra temperatura,quella del circuito dell'acqua.
Ho individuato come strumento il Pixsys ATR401-22ABC-T. E' corretto? Lo chiedo perchè non ho capito se si può collegare il secondo ingresso analogico senza che influisca sul processo di regolazione.
Grazie.
Pixsys tecnico 1
Moderatore
Posts: 1649
Joined: 29/10/2010, 10:09
Contact:

Re: Regolazione valvola proporzionale

Post by Pixsys tecnico 1 »

Salve,
il prodotto va bene, in quanto è possibile collegare una seconda sonda e legarla a una o più uscite, oppure usarla solamente come lettura.