Iris _

Pixsys Forum

everybody's effort for the same goal

[DRR245] Programmazione per PT100 e soglia con isteresi

Post Reply
user12346
Posts: 6
Joined: 19/11/2015, 15:13

[DRR245] Programmazione per PT100 e soglia con isteresi

Post by user12346 »

Buonasera.
Sono un installatore.
Ho acquistato dal mio fornitore una DRR245-21ABC-T e una sonda
PT100B-6x50-A304-0000-3,0TTS Tutto della Pixsys.
Li devo installare per comandare l'accensione di una caldaia in base
alla temperatura di un accumulo di acqua.
Ho letto i manuali allegati ma non mi è riuscito ricavarci nulla.
Mi potete gentilmente spiegare come poter fare?
Con l'occasione sono a richiedere un manuale o un tutorial che
possa guidare l'installatore a poter impostare la centralina per
i vari utilizzi, anche e sopratutto per chi si approccia la prima volta.
Questo è anche per il vostro interesse perché non sono di facile
utilizzo. Se no la prossima volta sono costretto a ripiegare su altre
marche.
Pixsys tecnico 1
Moderatore
Posts: 1659
Joined: 29/10/2010, 10:09
Contact:

Re: Programmazione DRR245

Post by Pixsys tecnico 1 »

Salve,
per capire come impostare la sonda corretta segua questa procedura:

http://forum.pixsys.net/viewtopic.php?f=16&t=10

Nel suo caso dovrà impostare [SEn] a "pt".

Una volta uscito dalla configurazione, premendo le frecce modifica il setpoint di comando, che fa riferimento all'uscita relè OUT1.
user12346
Posts: 6
Joined: 19/11/2015, 15:13

Re: Programmazione DRR245

Post by user12346 »

Grazie.
Una volta configurato il sensore,
io ho la necessita di impostare invece di un setpoint,
due setpoint, ovvero due soglie, (Es. si attiva T<=T1 20 C
e si disattiva a T >=T2, 70 C). E' possibile? Se si quali
parametri si deve modificare?
Pixsys tecnico 1
Moderatore
Posts: 1659
Joined: 29/10/2010, 10:09
Contact:

Re: Programmazione DRR245

Post by Pixsys tecnico 1 »

Il setpoint va impostato a 27°C con le frecce come detto prima (soglia di spegnimento)

Per configurare l'isteresi di 7.0°C imposta questo valore nel parametro [c.HY] (20=27-7 come soglia di riaccensione.)
Post Reply