Buonasera.
Sono un installatore.
Ho acquistato dal mio fornitore una DRR245-21ABC-T e una sonda
PT100B-6x50-A304-0000-3,0TTS Tutto della Pixsys.
Li devo installare per comandare l'accensione di una caldaia in base
alla temperatura di un accumulo di acqua.
Ho letto i manuali allegati ma non mi è riuscito ricavarci nulla.
Mi potete gentilmente spiegare come poter fare?
Con l'occasione sono a richiedere un manuale o un tutorial che
possa guidare l'installatore a poter impostare la centralina per
i vari utilizzi, anche e sopratutto per chi si approccia la prima volta.
Questo è anche per il vostro interesse perché non sono di facile
utilizzo. Se no la prossima volta sono costretto a ripiegare su altre
marche.
[DRR245] Programmazione per PT100 e soglia con isteresi
-
- Posts: 6
- Joined: 19/11/2015, 15:13
-
- Moderatore
- Posts: 1659
- Joined: 29/10/2010, 10:09
- Contact:
Re: Programmazione DRR245
Salve,
per capire come impostare la sonda corretta segua questa procedura:
http://forum.pixsys.net/viewtopic.php?f=16&t=10
Nel suo caso dovrà impostare [SEn] a "pt".
Una volta uscito dalla configurazione, premendo le frecce modifica il setpoint di comando, che fa riferimento all'uscita relè OUT1.
per capire come impostare la sonda corretta segua questa procedura:
http://forum.pixsys.net/viewtopic.php?f=16&t=10
Nel suo caso dovrà impostare [SEn] a "pt".
Una volta uscito dalla configurazione, premendo le frecce modifica il setpoint di comando, che fa riferimento all'uscita relè OUT1.
-
- Posts: 6
- Joined: 19/11/2015, 15:13
Re: Programmazione DRR245
Grazie.
Una volta configurato il sensore,
io ho la necessita di impostare invece di un setpoint,
due setpoint, ovvero due soglie, (Es. si attiva T<=T1 20 C
e si disattiva a T >=T2, 70 C). E' possibile? Se si quali
parametri si deve modificare?
Una volta configurato il sensore,
io ho la necessita di impostare invece di un setpoint,
due setpoint, ovvero due soglie, (Es. si attiva T<=T1 20 C
e si disattiva a T >=T2, 70 C). E' possibile? Se si quali
parametri si deve modificare?
-
- Moderatore
- Posts: 1659
- Joined: 29/10/2010, 10:09
- Contact:
Re: Programmazione DRR245
Il setpoint va impostato a 27°C con le frecce come detto prima (soglia di spegnimento)
Per configurare l'isteresi di 7.0°C imposta questo valore nel parametro [c.HY] (20=27-7 come soglia di riaccensione.)
Per configurare l'isteresi di 7.0°C imposta questo valore nel parametro [c.HY] (20=27-7 come soglia di riaccensione.)