Iris _

Pixsys Forum

everybody's effort for the same goal

[ATR171] Ciclo riscaldamento con allarme di massima e minima

Post Reply
user11999
Posts: 1
Joined: 02/10/2015, 14:24

[ATR171] Ciclo riscaldamento con allarme di massima e minima

Post by user11999 »

Buon giorno,
sono nuovo del forum e porgo i miei saluti.
Scrivo per chiedere se è possibile realizzare il seguente funzionamento con il regolatore ATR171:

Set-point riscaldamento a 12 °C con differenziale +/- 1 °C (dovrei mantenere la temperatura sopra i 12 °C)
Allarme se la temperatura scende sotto i 10 °C
Allarme se la temperatura sale al di sopra dei 40°C.

É possibile realizzare questo funzionamento con il regolatore oppure bisogno utilizzare qualche altro prodotto?

Ringrazio fin d'ora per l'aiuto.

Andrea.
Pixsys tecnico 1
Moderatore
Posts: 1659
Joined: 29/10/2010, 10:09
Contact:

Re: ATR171 Ciclo riscaldamento con allarme massima e minima

Post by Pixsys tecnico 1 »

Salve,
l'applicazione è possibile con il regolatore ATR171.

Se userà l'uscita statica per comandare il riscaldamento e due uscite relè per gli allarmi Le consiglio il modello ATR171-12ABC.

Se userà invece solamente i relè allora il modello corretto è l'ATR171-14ABC.
Post Reply