Iris _

Pixsys Forum

everybody's effort for the same goal

[ATR141] Errore E-4 e E-5

Post Reply
user11887
Posts: 1
Joined: 11/09/2015, 11:57

[ATR141] Errore E-4 e E-5

Post by user11887 »

Regolatore Art 141 collegato a livello 4-20 mA

Quando avvio il quadro non si accende subito come gli altri 5 simili posti sullo stesso quadro.
Poi, dopo qualche secondo mi va in errore E-4 e se premo il tasto FNC mi da l'errore E-5.

Ho rovato a riportarlo ai parametri di fabbrica con la password 999 ma non funziona
Ho provato a ri settare i parametri (tra l'altro non corretti perche non è impostato il 4-20 mA) ma non funziona, perche al momento di memorizzare e uscire in lettura rimane bloccato.

Cosa potrebbe essere?

Grazie mille

marco Piasentier
Pixsys tecnico 1
Moderatore
Posts: 1659
Joined: 29/10/2010, 10:09
Contact:

Re: Errore E4 e E-5

Post by Pixsys tecnico 1 »

Salve,
se riceve l'errore E-04 o comunque non riesce a salvare i nuovi parametri probabilmente il regolatore ha la memoria eeprom danneggiata. Non può far altro che far rendere il pezzo al fornitore per riparazione (o acquistarne uno nuovo se il regolatore ha diversi anni).