[DRR450] registri lettura corrente sul carico

user10269
Posts: 10
Joined: 12/01/2015, 17:24

[DRR450] registri lettura corrente sul carico

Post by user10269 »

Buongiorno,

non mi è chiaro cosa dovrei leggere agli indirizzi 1013, 1014 e 1015.

Immaginavo che fosse la corrente istantanea sull'indirizzo 1013, ma leggo sempre 0 anche quando il mio target sta riscaldando (e lo vedo anche dall'incremento di temperatura).

Grazie.
Diego.
Pixsys tecnico 1
Moderatore
Posts: 1662
Joined: 29/10/2010, 10:09
Contact:

Re: [DRR450]

Post by Pixsys tecnico 1 »

Salve,
in quelle variabili dovrebbe effettivamente leggere la corrente sul carico. E' sicuro che il filo della fase passi per il trasformatore amperometrico del regolatore?
user10269
Posts: 10
Joined: 12/01/2015, 17:24

Re: [DRR450]

Post by user10269 »

Ho appena verificato, si, il cavo passa per il TA.
Pixsys tecnico 5
Moderatore
Posts: 5
Joined: 25/01/2011, 17:03

Re: [DRR450]

Post by Pixsys tecnico 5 »

Legge anche altri valori via seriale?
user10269
Posts: 10
Joined: 12/01/2015, 17:24

Re: [DRR450]

Post by user10269 »

Si, leggo ad esempio la temperatura di processo, di giunto freddo, i flag degli errori e lo stato dei LED (anche se questa lettura a mio parere potrebbe essere migliorata in quanto il bliking a 50ms non è facilmente riproducibile da host: forse uno stato con due bit sarebbe più utile/utilizzabile, sopratutto da chi di regolatori ne ha molti), in un unico pacchetto da 16 word (il massimo consentito dovrebbe essere 20, giusto?) e precisamente dalla word 1000 alla 1015.
Pixsys tecnico 5
Moderatore
Posts: 5
Joined: 25/01/2011, 17:03

Re: [DRR450]

Post by Pixsys tecnico 5 »

E sulla word 1014 che valore legge?
user10269
Posts: 10
Joined: 12/01/2015, 17:24

Re: [DRR450]

Post by user10269 »

Restituisce dei valori, che mi dicono restare anche se si tolglie potenza.

Immagino che I ON indichi la corrente che il DRR rileva con l'out acceso, giusto?
Il valore corrisponde alla I RMS alla potenza impostata (%) o comunque assegnata del sistema in uscita (T obiettivo)?

E I OFF cosa dovrebbe indicare?
Pixsys tecnico 5
Moderatore
Posts: 5
Joined: 25/01/2011, 17:03

Re: [DRR450]

Post by Pixsys tecnico 5 »

Le spiego nel dettaglio il funzionamento delle tre word relative alla corrente:
word 1013: corrente istantanea;
word 1014: corrente di ON - Misura la corrente solamente quando l'SSR è attivo : questo valore viene usato per far scattare l'allarme di "carico mancante" o "carico basso".
word 1015: corrente di OFF - Misura la corrente solamente quando l'SSR è spento e quindi normalmente ritorna 0: questo valore viene usato per far scattare l'allarme di SSR in corto.

La lettura della corrente istantanea durante il funzionamento in P.I.D. risulta essere instabile (soprattutto con tempi di ciclo brevi) in quanto lo strumento non misura un valore RMS, ma solamente il valore istantaneo "puro". Quando la percentuale dell'uscita è bassa, la lettura della corrente istantanea risulta prossima allo zero.
user10269
Posts: 10
Joined: 12/01/2015, 17:24

Re: [DRR450]

Post by user10269 »

Quindi se io leggo un valore (tipo 21 che corrisponderebbe a 2,1A) sulla word all'indirizzo 1014 anche a carico spento, e a carico acceso leggo 0 sulla word all'indirizzo 2015, oltre a tutti gli altri valori (tipo i flag di errore) è verosimile che l'interrogazione avvenga correttamente. Oltretutto ovviamente leggo un array e poi seleziono i dati che mi interessano, quindi a maggior ragione immagino che l'interrogazione riesca.

Per quale motivo quindi potrebbe succedere che non riesco a leggere la corrente istantanea?
user10269
Posts: 10
Joined: 12/01/2015, 17:24

Re: [DRR450]

Post by user10269 »

Ops, l'indirizzo è 1015, non 2015, ma l'abitudine di scrivere il corrente anno mi ha portato sul tasto sbagliato :lol: