Iris _

Pixsys Forum

everybody's effort for the same goal

[DRR450] Uscita in %

Post Reply
user10269
Posts: 10
Joined: 12/01/2015, 17:24

[DRR450] Uscita in %

Post by user10269 »

Buongiorno,

volevo impostare l'uscita come percentuale del valore massimo.

Quello che non mi è chiaro è:

1) la % impostata si riferisce alla tensione o alla potenza?
2) sul manuale a pag. 40 si dice di impostare la percentuale desiderata sulla word 1010, ma nella tabella di pag. 47 mi si dice che dovrei impostarla sulla 1011, e che sulla 1010 dovrei leggere (come effettivamente leggo) la temperatura del giunto freddo. Purtroppo però se io imposto la % sulla word 1011 non funziona comunque.
Io al momento procedo così:
Word 1003 < 0
Word 2028 < 1
Word 1005 < 1
Word 1011 < %00 (tipo se voglio il 30% ci scrivo 3000)

Cosa sbaglio?

Grazie, Diego.
user6341
Posts: 6
Joined: 30/07/2013, 16:22

Re: [DRR450] Uscita in %

Post by user6341 »

Buongiorno,
la % impostata si riferisce alla potenza: se imposto 50% ed il tempo ciclo è di 1 s, l'SSR resterà acceso 500 ms e spento 500 ms.
La word da scrivere è effettivamente la 1011.
La procedura descritta è quasi corretta: l'unico errore è che non riporta in START il regolatore. Peraltro non è necessario mettere in STOP lo strumento.
La procedura corretta è la seguente:
Word 2028 = 1 - Abilita la modalità automatico/manuale (questo paramentro viene salvato in eeprom e quindi è sufficiente scriverlo una volta sola)
Word 1003 = 0 - Porta il DRR450 in STOP
Word 1005 = 1 - Imposta lo strumento in manuale
Word 1003 = 1 - Riporta il DRR450 in START
Word 1011 = x - Imposta % uscita - Range 0-10.000 (es. 3.000 = 30%)
Post Reply