[ATR131] Risolvere allarme "AL.H"

Post by user9999 »

Buongiorno
Come posso disattivare qualsiasi segnalazione di allarme dell'ATR131.
Ho solo bisogno che indichi sempre la temperatura, non deve dare mai segnalazioni di allarme, ne per alta ne per bassa temperatura.
Grazie per un riscontro.
Saluti
Pixsys tecnico 1
Moderatore
Posts: 1659
Joined: 29/10/2010, 10:09
Contact:

Re: ATR131-1B Allarme "AL.H"

Post by Pixsys tecnico 1 »

Salve,
imposti:
17[AL.t] come A.AL
18[Hi.A] valore massimo impostabile
19[Lo.A] valore minimo impostabile
user9999
Posts: 2
Joined: 16/12/2014, 12:24

Re: ATR131-1B Allarme "AL.H"

Post by user9999 »

Buongiorno
In questo modo il valore massimo impostabile è 90°C
Quando la temperatura supera tale valore compare l'allarme "AL.H"
Non c'è un modo per disattivare la segnalazione di allarme ?
Oppure è possibile impostare un valore maggiore di 100°C ?
Grazie
Pixsys tecnico 1
Moderatore
Posts: 1659
Joined: 29/10/2010, 10:09
Contact:

Re: ATR131-1B Allarme "AL.H"

Post by Pixsys tecnico 1 »

Purtroppo il regolatore ATR131 ha funzioni specifiche e limitate per il funzionamento "freddo", se è un problema di alta temperatura, potrebbe impostare:
17[AL.t] come d.AL
18[Hi.A] valore massimo impostabile

Mettendo ad esempio un setpoint di 10°C l'allarme si attiverebbe a 100°C (90+10) temperatura oltre la quale il regolatore segnalerebbe comunque errore sonda (100°C è il limite massimo di lettura)