SALVE,
DOVREI PROGRAMMARE UN ATR131-1B IN CALDO:
DEVO TENERE COSTANTE LA TEMPERATURA IN UN AMBIENTE TRA I 17°-18° RISCALDANDOLO TRAMITE BRUCIATORE , QUINDI A 17° CHIUDO UN CONTATTO E A 18° IL CONTATTO SI DEVE APRIRE.
GRAZIE
[ATR131] Utilizzo in modalità caldo
-
- Moderatore
- Posts: 1659
- Joined: 29/10/2010, 10:09
- Contact:
Re: PROGRAMMARE ATR131-1B IN CALDO
Salve,
deve impostare:
27[rE.t] "HEA"
1[c.HY] "1.0"
12[c.SP] "n.P."
deve impostare:
27[rE.t] "HEA"
1[c.HY] "1.0"
12[c.SP] "n.P."