Buongiorno,
abbiamo un vostro ATR-11 installato su un forno per ceramica. Vorremmo che il forno raggiungesse la temperatura finale di 1150°C, ma non è possibile inserire un valore superiore ai 1100 °C. Come posso fare per eliminare questo blocco?

Grazie,
Laura
Pixsys tecnico 6
Moderatore
Posts: 1184
Joined: 12/09/2016, 14:49

Re: ATR 11

Post by Pixsys tecnico 6 »

Buongiorno,
i parametri P06-P07 definiscono il limite min e max del setpoint impostabile per la scala n°1. Analogamente i parametri P08-P09 per la scala n°2. Nel caso non riesca a inserire un setpoint superiore 1100°C, significa che limite max della scala è stato fissato a quel valore e quindi è necessario agire sui parametri di configurazione entrando nella programmazione. Ovviamente tali modifiche devono essere fatte tenendo conto della massima temperatura che può raggiungere il forno.