buongiorno, ho un applicazione composta da una resistenza corazzata alla quale è collegata una termocoppia connessa a un ATR 142.
La termocoppia misura la temperatura della resistenza che se e solo se superiore ad una cera soglia mi va a creare una condizione per aprire una valvola del gas.
mi serve sapere se il controllo della termocopia da parte dell'ATR 142 è fail safe, ovvero qualora la termocoppia dovesse guastarsi l'ATR come si comporta si pone in condizioni fail safe?
potrebbe inviarmi documentazione che attesti ciò?
cordiali saluti
ATR 142 - Safety function
-
- Moderatore
- Posts: 1188
- Joined: 12/09/2016, 14:49
Re: ATR 142 - Safety function
Buongiorno,
l'ATR142 dispone di un parametro per gestire l'uscita in caso di errore ed è il parametro 13.[c.SE.], dove definiamo lo stato del comando di uscita in normalmente aperto o chiuso.
Il manuale con tutti i parametri è liberamente scaricabile dal nostro sito previa registrazione.
http://www.pixsys.net/it/prodotti/regol ... ori/atr142
Cordiali Saluti.
l'ATR142 dispone di un parametro per gestire l'uscita in caso di errore ed è il parametro 13.[c.SE.], dove definiamo lo stato del comando di uscita in normalmente aperto o chiuso.
Il manuale con tutti i parametri è liberamente scaricabile dal nostro sito previa registrazione.
http://www.pixsys.net/it/prodotti/regol ... ori/atr142
Cordiali Saluti.