Iris _

Pixsys Forum

everybody's effort for the same goal

ATR121-AD controllo on/off batteria resistenze riscaldamento

Post Reply
user1194
Posts: 16
Joined: 07/06/2011, 14:36

ATR121-AD controllo on/off batteria resistenze riscaldamento

Post by user1194 »

Buongiorno,
dovrei utilizzare un ATR121-AD con collegata una PT100 per comandare una batteria di riscaldamento in modalità on/off.
La batteria deve entrare in funzione fino al raggiungimento di 45°C per poi spegnersi e riaccendersi nel caso la temperatura scenda al di sotto dei 30°C.
Se non sbaglio devo impostare il set point a 45°C e poi il parametro dell'isteresi HY.c, sbaglio?
A quanto devo impostare HY.c?
ci sono altri parametri che devo tenere in considerazione?

grazie mille.

saluti.
Pixsys tecnico 6
Moderatore
Posts: 1185
Joined: 12/09/2016, 14:49

Re: ATR121-AD controllo on/off batteria resistenze riscaldam

Post by Pixsys tecnico 6 »

Buongiorno,
il ciclo di histeresis lo deve impostare a 15°C e il set a 45°C col regolatore in modalità Caldo: di seguito i parametri.

[c.ou] = 01.2
[SEn] = "in base al tipo di sonda che sta utilizzando"
[rEG] = HEA
[Hy.c] = 15

Imposti il Setpoint a 45°C.

Il regolatore rilevata la temperatura di 45°C apre l'uscita Q1 sui morsetti 4-5. Sotto i 30°C (setpoint - hysteresis) chiude nuovamente l'uscita Q1.

Cordiali Saluti.
Post Reply