ATR 121 con serbatoio accumulo

Post by user14045 »

Buongiorno.
Ho questa esigenza: ho già installata in un serbatoio di accumulo una sonda di temperatura Gefran TR1 a 3 cavi. Ho necessità di fare azionare una pompa di circolazione quando la temperatura del serbatoio raggiunge i 60 gradi e di farla spegnere a 45 gradi. Vi prego di indicarmi lo schema di collegamento e le impostazioni da mettere.
Grazie
Pixsys tecnico 6
Moderatore
Posts: 1186
Joined: 12/09/2016, 14:49

Re: ATR 121 con serbatoio accumulo

Post by Pixsys tecnico 6 »

Buongiorno,
per il collegamento della sonda PT100 a 3 fili deve collegarla sui morsetti 10-11-12 del regolatore (veda paragrafo 6.1c del manuale). Collegare l'uscita Q1 sui morsetti 4-5

Per il regolatore partendo dai valori di fabbrica (veda paragrafo 12.1) dobbiamo cambiare i seguenti parametri.
Entrare in configurazione dello strumento con password 123 (veda paragrafo 12.2 )

1. Impostare il regolatore in modalità freddo parametro [rEG] a "cool"
2. Impostare il parametro [Hy.c] a 15.0°C
3. Tasto FNC per memorizzare i parametri e uscire dalla modalità configurazione parametri.

Impostare il valore di setpoint a 45°C (tasto SET, cambio il valore con tasto UP e DOWN)
Così impostato il regolatore raggiunta la temperatura di 60°C regola in on/off sul contatto Q1 con un ciclo di isteresi di 15°C. (A 45°C disattiva l'uscita)

Cordiali Saluti.
user14045
Posts: 4
Joined: 11/10/2016, 23:50

Re: ATR 121 con serbatoio accumulo

Post by user14045 »

La ringrazio. Ora la centralina è impostata. Il problema è che non rileva la temperatura corretta in quanto il display segna 653 gradi. Abbiamo notato che se si disconnette il cavo 10 segna una temperatura di 25 gradi che comunque è altina. Potrebbe essere che non ha settato la sonda?
Grazie
Pixsys tecnico 6
Moderatore
Posts: 1186
Joined: 12/09/2016, 14:49

Re: ATR 121 con serbatoio accumulo

Post by Pixsys tecnico 6 »

buongiorno, il parametro della sonda è [SEn] e va impostato a Pt.
user14045
Posts: 4
Joined: 11/10/2016, 23:50

Re: ATR 121 con serbatoio accumulo

Post by user14045 »

Buongiorno. Chiedo scusa una ultima domanda. La configurazione è andata a buon fine. Il problema è che non riesco a chiudere il quadro di casa perché la centralina è più profonda degli interruttori da barra din. Come fare?
Pixsys tecnico 6
Moderatore
Posts: 1186
Joined: 12/09/2016, 14:49

Re: ATR 121 con serbatoio accumulo

Post by Pixsys tecnico 6 »

Buongiorno,
l'unico modo per regolare lo strumento è sulla barra di fissaggio (quella bianca con le 2 viti a lato). Se non riesce a chiudere il quadro nemmeno regolando al minimo la profondità dello strumento, deve per forza modificare il quadro o alloggiare lo strumento in sede differente.

Cordiali Saluti.
Pixsys tecnico 6
Moderatore
Posts: 1186
Joined: 12/09/2016, 14:49

Re: ATR 121 con serbatoio accumulo

Post by Pixsys tecnico 6 »

Buongiorno,
in alternativa può utilizzare un DRR245 o un DRR227 che sono nativi per barra DIN.
Di seguito il link al nostro sito:

DRR 227
http://www.pixsys.net/it/prodotti/regol ... ori/drr227

DRR 245
http://www.pixsys.net/it/prodotti/regol ... ori/drr245

Cordiali Saluti.
user14045
Posts: 4
Joined: 11/10/2016, 23:50

Re: ATR 121 con serbatoio accumulo

Post by user14045 »

Buongiorno. Chiedo scusa per un ulteriore chiarimento, per vedere se ho capito bene, visto che ho qualche problema sul funzionamento e per capire se non sia legato alle impostazioni che ho fatto. In base a quanto ci siamo scritti mi conferma che fino a 60 gradi il comando è su off. Da 60 gradi in su resta sempre su on e da 60 gradi fino a scendere resta sempre su on. Quando raggiunge 44 gradi si riposiziona su off.
Pixsys tecnico 6
Moderatore
Posts: 1186
Joined: 12/09/2016, 14:49

Re: ATR 121 con serbatoio accumulo

Post by Pixsys tecnico 6 »

Certo se imposta i parametri che le ho detto lo strumento attua il comando sopra il set + isteresi configurata. Che tipo di problema le da?